Các bước thiết lập mạng profibus giữa S7-300 và S7-200

Thảo luận trong 'PLC - Biến tần - Truyền thông CN' bắt đầu bởi VIP, 12 Tháng mười 2012.

  1. VIP New Member

    Số bài viết: 61
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Bước 1: Thiết lập cấu hình phần cứng tương ứng với hệ thống mạng bạn đang có. Ví dụ hình ảnh bên dưới.

    [IMG]

    Bước 2: Thiết lập đường truyền Profibus: DP =>Properties=>New=>Profibus=>Ok

    [IMG]

    Bước 3: Thiết lập modul giao tiếp giữa S7-300 và S7-200 thông qua EM277 . Kích chuột phải vào đường truyền Profibus=>Insert Object=>Additional field devices=>CPU=>EM277

    [IMG]

    [IMG]

    Sau đó chọn địa chỉ của EM277 ( địa chỉ của EM277 phải khác với địa chỉ của mater S7300 và tùy thuộc vào sự điều chỉ phần cứng của EM277)

    [IMG]

    Bước 4: Chọn Voffset cho S7-200 ( đối với S7-200 thì nó sẽ giao tiếp qua vùng nhớ V ) : kích vào biểu tượng EM277 =>Properties-DP slave=>Parameter Asignment để chọn Voffset ( Ví dụ trong hình chọn Voffset là 0)

    [IMG]

    Bước 5 :
    Chọn vùng nhớ vào/ra giao tiếp của Master (vùng nhớ của S7300 giao tiếp với S7200 là địa chỉ I và Q nên 2 địa chỉ này phải khác với địa chỉ mật định của Master)

    [IMG]

    Ví dụ trong bài chọn chúng ta chọn có 2 bytes vào và 2 Bytes ra nên tương ứng Voffset sẽ có 4bytes (VB0, VB1, VB2, VB3):

    [IMG]
    Như vậy là chúng ta đã khai báo xong phần cứng, lưu lại và biên dịch và viết chương trình.

    Nguồn: http://dienvietnam.vn/viewtopic.php?f=65&p=2472