    PHÒNG CHỐNG PHÓNG ĐIỆN, RÒ ĐIỆN TỦ - ĐƯỜNG DÂY- MBA TRUNG THẾ, HẠ THẾ
    (PARTIAL DISCHARGE - PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ)

    [IMG]
    Phóng điện là hiện tượng phát ra tia lửa điện giữa các thiết bị hay tự trong lòng thiết bị với nhau.

    Rò điện là hiện tượng phát sinh dòng điện ra vỏ tủ điện, đế-chân-vỏ máy gây nguy hiểm do điện giật và tổn hao điện năng.
    Ví dụ: khi bật cầu dao, ta thấy phát sinh tia lửa màu vàng đó là hiện tượng phóng điện.
    Video phóng điện ở trạm trung thế.
    http://video.baamboo.com/watch/5/video/578738
    Nguyên nhân
    Các sự cố xảy ra trong tủ điện thường gây ra bởi cách điện bị suy yếu sau một thời gian hoạt động, công tác vệ sinh kém, điều kiện môi trường không đảm bảo (ẩm ướt), theo thời gian sẽ làm phát sinh phóng điện cục bộ và dẫn đến sự cố ngắn mạch, cháy nổ. Các vị trí thường xảy ra phóng điện như đầu nối cáp, các điểm nối, các đầu cực CT-PT-LA…
    Công tác kiểm tra tủ điện thông thường bằng quan sát và nghe, và hầu như không thể phát hiện được các hiện tượng phóng điện. Do đó, việc phát hiện sớm các phóng điện này giúp đánh giá được chất lượng của lớp cách điện, đưa ra các kế họach sửa chữa bảo trì thiết bị, ngăn ngừa các sự cố nghiêm trọng xảy ra, tiết kiệm chi phí sữa chữa thay thế thiết bị.
    Phóng điện làm hư hại nặng ở ĐÀ NẴNG.
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Vu-phong-di.../40174985/157/
    Khắc phục
    Hiện nay, có 2 Cty cung cấp thiết bị về phòng chống phóng điện,điện áp rò và các sự cố khác trong mạng Trung thế, Cao thế
    1. Hãng ea technology của tập toàn điện lực Anh http://www.eatechnology.com/ test = máy dò giá thấp. Giá cao test online, có làm dịch vụ. Giá k 6.000$ - 20.000$
    Kiểm tra trong tủ = sensor tìm sóng siêu âm
    [IMG]
    [IMG]
    2. Hãng PowerPD của Mỹ chuyên test online giá cao hơn. Giá k 20.000$ - 80.000$
    test online

    [IMG]
    PowerPD
  2. phanphi_21 New Member

    Số bài viết: 11
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
  3. phanphi_21 New Member

    Số bài viết: 11
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
  4. phanphi_21 New Member

    Số bài viết: 11
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
  5. phanphi_21 New Member

    Số bài viết: 11
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    ban rất chính xác, những khu công nghiệp nặng như Phú Mỹ, nhà máy sắt thép, xi măng.. nói chung là Công nghiệp nặng thì rất cần thiết

    up
  6. phanphi_21 New Member

    Số bài viết: 11
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Máy biến thế 1250KVA bị nổ Chào các anh, em là một thành viên mới của diễn đàn này . Trước tiên xin được làm quen với tất cả các anh chị.
    Sự việc như thế này: Ở công ty em vừa rồi bị xảy ra sự cố nổ máy biến áp 1250KVA. Sau khi nổ thì công ty điện lực có xuống kiểm tra và ghi trong biên bản sự việc là : TI bị nổ ở phía cao thế, MBA nổ, dầu chảy ra từ MBA rất nhiều, MBA không thể sử dụng được nữa(do có một lỗ thủng trên MBA).
    Vậy cho em hỏi:
    1. Những nguyên nhân nào làm cho MBA bị nổ.
    2. TI nổ có phải là nguyên nhân làm MBA bị nổ không.

    Rất cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị. Máy biến thế 1250KVA bị nổ Chào các anh, em là một thành viên mới của diễn đàn này . Trước tiên xin được làm quen với tất cả các anh chị.
    Sự việc như thế này: Ở công ty em vừa rồi bị xảy ra sự cố nổ máy biến áp 1250KVA. Sau khi nổ thì công ty điện lực có xuống kiểm tra và ghi trong biên bản sự việc là : TI bị nổ ở phía cao thế, MBA nổ, dầu chảy ra từ MBA rất nhiều, MBA không thể sử dụng được nữa(do có một lỗ thủng trên MBA).
    Vậy cho em hỏi:
    1. Những nguyên nhân nào làm cho MBA bị nổ.
    2. TI nổ có phải là nguyên nhân làm MBA bị nổ không.

    Rất cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị.
    up
  7. phanphi_21 New Member

    Số bài viết: 11
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
  8. phanphi_21 New Member

    Số bài viết: 11
    Đã được thích: 0
    Điểm thành tích: 0
    Mình là người không chuyên về máy biến áp, do đó cần được các bạn tư vấn về hiện tượng hư hỏng máy biến áp mình đang gặp phải.
    mình có 01 trạm biến áp 630KVA do THIBIDI san xuất năm 2001 và đã được quấn lại cuôn C (em mới tiếp nhận nên không biết là được quấn khi nào và MBA chưa được thay dầu hay bảo dưỡng lần nào, kể từ khi em làm năm 2004), với đầy đủ các thiết bị bảo vệ như LA, FCO, hệ thống tiếp đất... tuy nhiên vào một ngáy đẹp trời tự nhiên mọi người nghe "BÙM", thế là mất điện toàn bộ kiểm tra máy biến áp thì thấy 1 FCO bị rơi.
    Bên Cty điện lực xuống kiểm tra các thông số về cách điện MBA thì thấy đạt yêu cầu và cho tiến hành đóng điện. tuy nhiện sau khi đóng điện thì "BÙM" lần thứ hai và MBA của em đi tong.
    khi tháo mở kiểm tra thì thấy tại cuộn A, lớp dây phía ngoài cùng bị bung ra hai đầu và lớp emay có màu vàng nhạt, lớp dây kế tiếp thì không bị bung nhưng lớp emay bảo vệ có màu vàng đỏ hoặc nâu. Lớp giấy cách điện có vết nám đen và bị rách tại vị trí nám đen. Lớp dầu thì có màu vàng - nâu.
    vậy cho em hỏi:
    tại sao lớp dây bung ra hai đầu?
    tại sao có sự khác biệt về màu sắc của 2 cuộn dây?
    Và nguyên nhân làm MBA "bùm"?