    tai liệu ôn thi cuối ky an toàn điện nè anh em
    [FONT=&quot]CÂU HỎI ÔN TẬP AN TOÀN ĐIỆN[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Khái niệm về dòng điện chạm đất:[/FONT]
    [FONT=&quot]Là dòng điện mà do hư hỏng cách điện, mạch điện chạm đất làm cho dòng điện sự cố tản ra trong đất dẫn đến giữa các điểm khác nhau trong đất sẽ có sự chênh lệch điện áp.[/FONT]
    [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Khái niệm về trường tản dòng điện:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Là vùng quanh cực nối đất mà dòng điện tản đi theo dạng hình cầu vì dòng điện sự cố tản vào trong đất qua một cực nối đất bằng kim loại có dạng bán caaufchoon trong đất đồng nhất.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Trường tản dòng điện phụ thuộc vào: hệ thống nối đất.[/FONT]
    [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Khái niệm về điện áp bước:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Là điện áp mà con người phải chịu đựng khi chân tiếp xúc tại hai điểm trên mặt đất hay mặt sàn, nằm trong phạm vi dòng điện chạy trong đất khi có sự cố về điện do đó có sự chênh lệch điện thế.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Khi xảy ra chạm đất phải cấm người đến gần chỗ bị chạm với khoảng cách sau:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Từ 4-5m đối với thiết bị điện trong nhà.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Từ 8-10m đối với thiết bị điện ngoài trời.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Để giảm điện áp bước: dở một chân lên, nhảy cò cò ra khỏi vùng có sự cố điện.[/FONT]
    [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Khái niệm về điện áp tiếp xúc:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Vẽ hình 1.12 trang 17.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Điện áp tiếp xúc lúc nào cũng cố, nó phụ thuộc vào dòng điện rò.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Để giảm điện áp tiếp xúc :[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nếu đang làm việc với thiết bị thì phải đeo găng tay, mang giầy cách điện.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nối đất thiết bị.[/FONT]
    [FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Theo tiêu chuẩn IEC, trình bày và vẽ hình các dạng mạng điện cung cấp lắp đặt trong các nhà xưởng.Đặc điểm của từng dạng mạng điện này.[/FONT]
    Ø [FONT=&quot]Đặc điểm nhà xưởng dễ cháy nổ, bụi nên tránh dùng sơ đồ TN-C:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Vẽ hình 3.4 trang 32.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Trong hệ thống TN-C, dây trung tính và dây bảo vệ là một và gọi chung là dây PEN.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Các đặc điểm của hệ thống TN-C:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sử dụng nhiều điểm nối đất lặp lại để đảm dây PEN được tiếp đất trong mọi trường hợp.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dòng sự cố và điện áp tiếp xúc lớn nên cần trang bị thiết bị bảo vệ tự động ngắt nguồn khi có sự cố hỏng cách điện.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Trong điều kiện làm việc bình thường vỏ thiết bị, đất, trung tính có cùng điện thế.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Khi hư hỏng cách điện, dòng sự cố gây độ sụt áp nguồn, nhiễu điện từ lớn và khả năng gây cháy cao.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Trường hợp tải không đối xứng, trong dây PEN sẽ xuất hiện dòng điện . Dòng điện này có thể gây nhiễu cho các máy tính hay các hệ thống thông tin.[/FONT]
    Ø [FONT=&quot]Để khắc phục hạn chế của sơ đồ TN-C là dễ cháy nổ ta dung sơ đồ TN-S:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Vẽ hình 3.3 trang 32.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Trong hệ thống TN-S, dây trung tính và dây bảo vệ là riêng biệt.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Đặc điểm của hệ thống :[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dòng sự cố và điện áp tiếp xúc lớn nên cần trang bị thiết bị bảo vệ tự động ngắt nguồn khi có sự cố hỏng cách điện.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Dây PE tách biệt với dây trung tính, không được nối đất lặp lại và tiết diện dây PE thường được xác định theo dòng sự cố lớn nhất có thể xảy ra.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Trong điều kiện làm việc bình thường, không có sụt áp và dòng điện trên dây PE nên tránh được hiểm họa cháy và nhiễu điện từ.[/FONT]
    Ø [FONT=&quot]Tải nhà xưởng dùng động cơ 3 pha công suất lớn , yêu cầu cung cấp điện áp lớn và tải cần sản xuất liên tục cung cấp điện nên dùng mạng IT:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Vẽ hình 3.2 trang 31.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Các đặc điểm của hệ thống :[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Vỏ thiết bị điện và vật dẫn tự nhiên của tòa nhà được nối với điện cực nối đất riêng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Tiết diện dây PE có thể nhỏ hơn tiết diện dây trung tính và thường được xác định theo dòng sự cố lớn nhất có thể xảy ra.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Trong điều kiện làm việc bình thường, trên dây PE không có sụt áp.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Giảm ngưỡng quá áp khi xuất hiện sự cố chạm từ cuộn cao sang cuộn hạ của máy biến áp nguồn.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Khi hư hỏng cách điện, dòng sự cố thứ nhất thường thấp và không gây nguy hiểm.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Khi dòng sự cố thứ 2 xảy ra trên pha khác, nó sẽ tạo nên dòng ngắn mạch và gây nguy hiểm. Vì vậy, cần sử dụng thiết bị bảo vệ có thể vận hành khi sự cố hai điểm hay lắp đặt thiết bị kiểm soát cách điện.Thiết bị này sẽ theo dõi và chỉ thị điểm sự cố thứ nhất nhằm giúp định vị và loại trừ nó.[/FONT]
    [FONT=&quot]6. [/FONT][FONT=&quot]Hệ thống nối đất an toàn:[/FONT]
    Ø [FONT=&quot]Có 3 loại hệ thống an toàn nối đất là : TT, IT, TN.[/FONT]
    Ø [FONT=&quot]Chức năng nhiệm vụ:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]An toàn chống điện giật.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]An toàn chống hỏa hoạn do điện.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Bảo vệ chống quá áp.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Bảo vệ chống nhiễu điện từ.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Liên tục cung cấp điện.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Bảo vệ người và thiết bị.[/FONT]
    Ø [FONT=&quot]Điện trở yêu cầu của hệ thống nối đất: điện trở yêu cầu là 0.5[IMG](110-500kv)[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Khi bị sự cố hồ quang phóng mạnh, điện áp tản xuống đất cao, điện trở đất càng nhỏ thì điện áp sẽ tản nhanh.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Mạng tăng áp thì Rđ = 4[IMG][/FONT]
    ü [FONT=&quot]Mạng hạ áp thì Rđ < 10[IMG][/FONT]
    Ø [FONT=&quot]Kết cấu của một hệ thống nối đất:[/FONT]
    v [FONT=&quot]Nối đất tập trung:thường dùng nhiều cọc đóng xuống đất và nối với nhau bằng các thanh ngang hay cáp đồng trần.Thường chọn nơi đất ẩm, điện trở suất thấp, ở xa công trình.[/FONT]
    v [FONT=&quot]Nối đất mạch vòng: các điện cực nối đất được đặt theo chu vi công trình cần bảo vệ, còn đặt ngay trong khu vực công trình.Nối đất mạch vòng nên dùng ở các trang thiết bị có điện áp trên 1000V, dòng điện chạm đát lớn.[/FONT]
    [FONT=&quot]j [/FONT][FONT=&quot]Hệ thống nối đất cổ điển: gồm nối đất tự nhiên và nối đất nhân tạo.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Nối đất tự nhiên:[/FONT]
    [FONT=&quot]Là trang bị nối đất sử dụng ống các ống dẫn nước chôn ngầm trong đấthay các ống bằng kim loại khác đặc trong đất( trừ ống nhiên liệu lỏng và khí dễ cháy nổ), các kết cấu kim loại của công trình nhà cửa có nối đất, các vỏ bọc kim loại của cáp đặt trong đất.[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi xây dựng trang bị nối đất cần phải tận dụng các vật nối đất tự nhiên có sẵn.Tuy nhiên hiện nay nhằm tăng mức độ dự trữ an toàn và do các trang thiết bị nối đất tự nhiên không được kiểm tra về chất lượng nên nối đát tự nhiên chỉ xem là nối đất bổ sung chứ không phải là nối đất chính.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Nối đất nhân tạo:[/FONT]
    [FONT=&quot]Được sử dụng để đảm bảo giá trị điện trở nối đất nằm trong giới hạn cho phép và ổn định trong thời gian dài.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nối đất nhân tạo thường được thực hiện bằng cọc thép, thanh thép dẹp hình chữ nhật hay hình thép góc dài 2-3m đóng sâu xuống đất, sao cho đầu trên của chúng cách mặt đấtkhoảng 0.5-0.8m.[/FONT]
    [FONT=&quot]k [/FONT][FONT=&quot]Hệ thống nối đất hiện đại:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Đa phần dùng ống sắt tráng kẽm hay sắt góc dài từ 2-6m và được đóng thẳng xuống đất cách mặt đất 0.5-0.8m.Chúng được kết nối với nhau bằng cáp đồng trần, liên kết giữa cọc nối đất với cáp là liên kết cơ khí( sử dụng ốc xiết)hay hàn gió đá, tạo thành lưới nối đất.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Điện cực nối đất: sử dụng phổ biến là cộ thép bọc đôngg đường kính 13mm, 16mm hay 23mm, có giá thành rẻ, đọ dẫn điện tốt, chống ăn mòn cao.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Liên kết giữa các bộ phận nối đất: có thể thực iện bằng ốc xiết , tuy nhiên để chống tác dụng ăn mòn do hóa chất hay nước, các mối mối phải được băng một lớp chống thấm.Gần đây công nghệ hàn hóa nhiệt CADWELD được sử dụng để nối kết các bộ phận nối đất chất lượng cao.hàn hóa nhiệt CADWELD có khả năng tạo ra mối nối giữa các phân tử đồng-đồng, đồng- thép mà không cần năng lượng ngoài hay nguồn nhiệt.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Hóa chất giảm điệm trở đất:để đạt trị số điện trở yêu cầu trong vùng có điện trở suất cao người ta dùng các loại hóa chất giảm điện trở đất. Gồm các ion kim loại có tính dẫn điện cao, hóa chất giử ẩm và hóa chất kết dính.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Cọc hóa chất: ở vùng có điện trở suất của đất quá cao và diện tích dành cho việc thi công lắp đặt bị hạn chế( đỉnh núi..)thì có thể sử dụng cọc hóa chất để thực hiện hệ thống đất có điện trở nối đất thấp.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Máy đo điện trở nối đất hiện đại.[/FONT]
    Ø [FONT=&quot]Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của hệ thống nối đất:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Điện trở suất của đất: [/FONT]
    ü [FONT=&quot]Phụ thuộc vào hình dạng của cọc nối đất: thanh tròn thì tản điện nhanh hơn.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Độ ẩm của đất: độ ẩm càng cao thì hệ thống nối đất càng tốt.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Độ chôn sâu cọc trong đất:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ở những vùng đồi núi cần phải chôn sâu 20m mới an toàn.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Ở những vùng đồng bằng chỉ cần chôn sâu 0.5-0.8m thì an toàn.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Thời tiết( nắng, mưa) cũng ảnh hưởng đến điện trở nối đất.[/FONT]
    Ø [FONT=&quot]Đo kiểm tra điện trở của hệ thống nối đất:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Điện trở nối đất cần đo là tổng trở kết cấu nối đất nằm trong đất và điện trở dây dẫn nối đất.Điện trở nối đất được xác định bằng tỉ số điện áp đặt vào kết cấu nối đất so với đất và dòng điện đi qua kết cấu nối đất vào đất.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Điện trở nối đất có thể thay đổi theo thời gian và thời tiết, do đó nên đo vào mùa khô, khi đó điện trở suất của đất lớn nhất.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Điện trở nối đất được đo bằng nhiều phương pháp:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Phương pháp dùng Ampere kế và Volt kế.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Phương pháp máy đo với cọc phụ và cọc dò.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Phương pháp dùng máy đo không sử dụng cọc phụ và cọc dò.[/FONT]
    [FONT=&quot]7. [/FONT][FONT=&quot]Trình bày và phân tích chi tiết các biện pháp bảo vệ an toàn người chống chạm điện trực tiếp:[/FONT]
    [FONT=&quot]Có 3 biện pháp:[/FONT]
    [FONT=&quot]j [/FONT][FONT=&quot]Ngăn ngừa dòng điện chạy qua cơ thể của con người:[/FONT]
    [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Cách điện của các bộ phận mang điện:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Đối với thiết bị được lắp sẵn ở nhà máy, cách điện phải phù hợp với tiêu chuẩn liên quan áp dụng cho thiết bị đó.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Đối với các thiết bị khác, cách điện của thiết bị phải có khả năng chịu đựng lâu dài các ứng suất cơ, hóa, nhiệt và điện trong quá trình vận hành bình thường.[/FONT]
    [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Che chắn hay bao bọc:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Các phần mang điện phải được đặt trong tủ điện hay che chắn.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Có các biện pháp phòng ngừa thích hợp để ngăn không cho người chạm ngẫu nhiên vào các bộ phận mang điện.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Đảm bảo rằng, trong chừng mực có thể, con người nhận thấy rõ là có khả năng chạm vào các bộ phận mang điện thông qua lỗ và không nên cố tình chạm vào các bộ phận này.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Các tấm chắn hay vỏ bọc của bộ phận mang điện chỉ có thể mở khi:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sử dụng chìa khóa hay dụng cụ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Sau khi ngắt nguồn các bộ phận mang điện và việc đóng lại nguồn chỉ có thể thực hiện sau khi lắp hay đậy lại tấm chắn hay vỏ bọc.[/FONT]
    [FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Rào chắn:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Rào chắn được thiết kế và lắp đặt để ngăn ngừa việc tiếp xúc không chủ ý của con người với các bộ phận mang điện trong quá trình thao tác.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Các rào chắn phải được lắp đặt chắc chắn để không bị dời đi một cách ngẫu nhiên.[/FONT]
    [FONT=&quot]d. [/FONT][FONT=&quot]Đặt ra khỏi tầm với:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Bảo vệ bằng cách đặt các phần mang điện ra khỏi tầm với nhằm ngăn ngừa tiếp xúc không chủ ý với các bộ phận mang điện.[/FONT]
    [FONT=&quot]k [/FONT][FONT=&quot]Giới hạn dòng điện có thể chạy qua cơ thể con người:[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhằm giới hạn dòng điện chạy qua cơ thể người cần phải giảm thấp điện áp tiếp xúc đến giá trị an toàn cho con người.Để đạt được điều này áp dụng biện pháp nối đất các bộ phận kim loại bình thường.[/FONT]
    [FONT=&quot]l [/FONT][FONT=&quot]Áp dụng biện pháp bảo vệ bổ sung:[/FONT]
    [FONT=&quot]Sử dụng các thiết bị chống dòng rò với giá trị dòng rò không vượt quá 30mA.[/FONT]
    [FONT=&quot]8. [/FONT][FONT=&quot]Trình bày và phân tích chi tiết các biện pháp bảo vệ an toàn người chống chạm điện gián tiếp:[/FONT]
    [FONT=&quot]1) [/FONT][FONT=&quot]Mạng điện TT:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Cần gắn các thiết bị bảo vệ.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Các thiết bị bảo vệ phải được phối hợp với hệ thống nối đất nhằm mục đích cắt nhanh nguồn cấp điện.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Dòng tác động cắt Ia< [IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]Rt là giá trị điện trở tổng.[/FONT]
    [FONT=&quot]∑ Rt sự cố lớn [/FONT]à[FONT=&quot] dòng điện sự cố sẽ nhỏ.[/FONT]
    à[FONT=&quot] thời gian cắt của CB là 5s.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Như vậy, để bảo vệ tất cả các tải trong hệ thống TT nên sử dụng máy cắt chống dòng rò để đạt được cùng một lúc hai lợi ích :[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Cắt mạch nhanh khi sự cố xuất hiện.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Yêu cầu giá trị điện trở nối đất không quá thấp.[/FONT]
    [FONT=&quot]2) [/FONT][FONT=&quot]Mạng điện TN:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Để bảo vệ tự động cắt nguồn điện khi xuất hiện sự cố, tiêu chuẩn IEC yêu cầu điều kiện sau phải được thỏa:[/FONT]
    [FONT=&quot] RIa ≤ Uo = Uf[/FONT]
    [FONT=&quot]R: tổng trở của mạch vòng sự cố.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ia : dòng gây nên tác động cắt nguồn của thiết bị bảo vệ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Uo : điện áp pha.[/FONT]
    [FONT=&quot]∑R sự cố thấp [/FONT]à[FONT=&quot] Isự cố lớn.[/FONT]
    à[FONT=&quot] bảo vệ chống chạm đất gián tiếp có thể thực hiện bằng cách sử dụng máy cắt hạ áp( CB)và cần kiểm tra dòng tác động cắt của thiết bị.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Lưu ý rằng thiết bị chống dòng rò không được sử dụng trong hệ thống TN-C, vì dây trung hòa và dây bảo vệ là một nên khi có sự cố dòng rò vẫn qua được dây trung hòa, làm cho điện bị cắt liên tục.Để giảm dòng sự cố có thể dùng cách nối đất lặp lại.[/FONT]
    [FONT=&quot]3) [/FONT][FONT=&quot]Mạng điện IT:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Theo tiêu chuẩn IEC qui định trang bị thiết bị tự động ngắt mạch là không cần thiết nếu điều kiện sau được thỏa:[/FONT]
    [FONT=&quot] RđIđ ≤ UL[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Nếu điều kiện này được thỏa, sau khi xuất hiện dòng sự cố thứ nhất, điện áp tiếp xúc trên vỏ thiết bị không vượt quá 50V và sẽ không gây nguy hiểm cho người.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Khi tất cả các vỏ thiết bị được nối đất với dây bảo vệ PE chung, các điều kiện cho hệ thống TN được áp dụng.Trong trường hợp riêng, các điều kiện sau cần được thỏa:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nếu có dây trung hòa tham gia vào mạch:[/FONT]
    [FONT=&quot]R’ ≤ [IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Nếu không có dây trung hòa tham gia vào mạch:[/FONT]
    [FONT=&quot]R ≤ [IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]4) [/FONT][FONT=&quot]Sử dụng các biện pháp khác:[/FONT]
    [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Sử dụng thiết bị cấp II hay cách điện tương đương:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Sử dụng thiết bị có cách điện kép hay cách điện tăng cường(thiết bị cấp II).[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Đặt cách điện phụ vào thiết bị chỉ có cách điện chính sẽ tạo ra cấp cách điện tương đương với thiết bị cấp II.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Đặt cách điện tăng cường vào các bộ phận mang điện mà không được cách điện sẽ tạo ra cấp cách điện tương đương với thiết bị cấp II.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Các bộ phận có khả năng dẫn điện của thiết bị điện sẵn sàng để làm việc phải được chứa trong vỏ bọc cách điện.[/FONT]
    [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Vị trí không dẫn điện:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Khoảng cách tương đối của các bộ phận dẫn để trần và các bộ phận dẫn không thuộc hệ thống lắp đặt chính không được nhỏ hơn 2m và khoảng cách này được phép giảm xuống 1.25m nếu bên ngoài tầm với.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Có chướng ngại vật đặt giữa các bộ phận dẫn để trần và của các bộ phận dẫn không thuộc hệ thống lắp đặt.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Cách điện của các bộ phận dẫn không thuộc hệ thống lắp đặt có đủ độ beenfcow và có khả năng chịu điện áp 2000V.[/FONT]
    [FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Liên kết đẳng thế cục bộ không nối đất:[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhằm ngăn ngừa sự xuất hiện điện áp tiếp xúc đạt giá trị nguy hiểm.[/FONT]
    [FONT=&quot]d. [/FONT][FONT=&quot]Cách ly về điện:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Tạo cách ly về điện giữa nguồn cấp điện và thiết bị sử dụng điện bằng cách sử dụng biến áp cách ly.[/FONT]
    [FONT=&quot]9. [/FONT][FONT=&quot]Đề xuất các biện pháp bảo vệ an toàn người nói chung trong một xí nghiệp công nghiệp:[/FONT]
    [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Ba hệ thống an toàn điện cực thấp:[/FONT]
    [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Hệ thống SELV:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Sử dụng trong mạch công suất thấp, các bể bơi, công viên giải trí.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Cung cấp nguồn độc lập an toàn.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Không có điểm nối đất.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Cách biệt với các hệ thống điện khác.[/FONT]
    [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Hệ thống PELV:[/FONT]
    [FONT=&quot]Có đặt điểm gần giống như hệ thống SELV, ngoại trừ trong hệ thống PELV phải có ít nhất một điểm được tiếp đất thường trực nên hệ thống PELV có mức độ an toàn kém hơn hệ thống SELV.[/FONT]
    [FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Hệ thống FELV:[/FONT]
    [FONT=&quot]Thường được sử dụng khi trong mạch có chứa các thiết bị : máy biến áp, công tắc tơ, rơ le, công tắc điều khiển từ xa…mà chúng có cách điện không đủ so với mạch điện có cấp điện áp cao hơn hay trong mạch mà các yêu cầu của hệ thống SELV hay PELV không được đáp ứng một cách đầy đủ.[/FONT]
    [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Bảo vệ chống tác hại của trường điện từ:[/FONT]
    [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Bảo vệ chống tác hại của trường điện từ tần số cao và rất cao:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Các máy phát tần số cao và rất cao đặt trong không gian sản xuất phải được che kín luồng công nghệ của nó bằng bao che kín được nối đất và khoảng cách giữa chúng và các thiết bị khác không được nhỏ hơn 2m.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Các máy phát tần số cao và rất cao đặt trong phòng riêng thì trong phòng không nên đặt các vật bằng kim loại không cần thiết vì các vật này có thể trở thành nguồn giao động điện từ thứ 2 do tính phản xạ sóng vô tuyến của kim loại.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Thực hiện nguyên tắc lồng Faraday ở các phòng làm việc có đặt các máy phát sóng vô tuyến.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Sử dụng cộng nhân điện có tay nghề không thấp hơn bậc 4.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Trang bị quần áo bảo vệ cho công nhân khi họ cần làm việc trong môi trường có trường điện từ tần số cao.[/FONT]
    [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Bảo vệ chống tác hại của trường điện từ tần số thấp:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Tăng khoảng cách từ nơi làm việc hay sinh hoạt đến nguồn bức xạ điện từ.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Bọc kín nguồn phát trường điện từ tần số thấp bằng các lồng kim loại có nối đất.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Không vi phạm về xây dựng và làm việc trong vành đai an toàn của các đường dây truyền tải cao áp.[/FONT]
    [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Bảo vệ chống đốt cháy hồ quang:[/FONT]
    [FONT=&quot]Con người phải giữ một khoảng cách an toàn đến nơi xuất hiện dòng ngắn mạch.[/FONT]
    [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Bảo vệ tránh giật khi tiếp xúc:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Người công nhân phải có tay nghề tương ứng với yêu cầu của công việc.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Phải có kế hoạch thực hiện công việc và được sự cho phép của cấp trên.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Người công nhân phải làm việc với cực tiểu rủi ro gây nên bởi chuyển động vô ý bằng cách giữ cho cơ thể ở ngoài vùng cấm như có thể.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Thiết bị bảo vệ cần được sử dụng tương ứng với nguy hiểm gây ra bởi vật dẫn để trần điện.[/FONT]
    [FONT=&quot]10. [/FONT][FONT=&quot]Trình bày chi tiết cách xây dựng 6 điểm của một hệ thống chống sét toàn diện:[/FONT]
    [FONT=&quot]1) [/FONT][FONT=&quot]Thu bắt sét tại điểm định trước:[/FONT]
    [FONT=&quot]Mục đích của điểm này là xây dựng một điểm chuẩn để sét đánh vào chính nó và tạo khả năng kiểm soát đường sét dẫn xuống đất.Điểm chuẩn này thường là :[/FONT]
    [FONT=&quot]a) [/FONT][FONT=&quot]Kim Franklin:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Franklin lợi dụng hiệu ứng mũi nhọn để chống sét đánh trực tiếp.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Vùng bảo vệ của kim Franklin có thể xác định theo phương pháp hình nón, phương pháp quả cầu lăn và phương pháp lưới bảo vệ.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Phương pháp hình nón có ưu điểm là đơn giản nhưng không quan tâm thông số quan trọng là biên độ dòng sét.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Phương pháp quả cầu lăn quan tâm đến biên độ dòng sét nhưng lại cho rằng khả năng khởi tạo tia tiên đạo của tất cả các điểm mà quả cầu tiếp xúc là bằng nhau.[/FONT]
    [FONT=&quot]b) [/FONT][FONT=&quot]Kim phóng điện sớm ESE:[/FONT]
    [FONT=&quot]Nguyên lý là tạo ra tia phóng điện đi lên sớm hơn bất kỳ điểm nào trong khu vực được bảo vệ, từ đó tạo nên điểm chuẩn để sét đánh vào chính nó.[/FONT]
    [FONT=&quot]2) [/FONT][FONT=&quot]Dẫn sét xuống đất an toàn:[/FONT]
    [FONT=&quot]Để dẫn sét xuống đất có thể dùng cáp đồng trần, thanh đồng hay cáp thoát sét chống nhiễu Ericore.[/FONT]
    [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Cáp đồng trần:[/FONT]
    [FONT=&quot]Phải đảm bảo các yêu cầu:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Dây dẫn sét phải đặt ngoài công trình.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Tiết diện dây dẫn sét tối thiểu không nhỏ hơn 50mm2.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Phải sử dụng 2 dây dẫn sét khi đầu thu sét được lắp trên công trình có độ cao trên 28m.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Dây dẫn sét không được đi dọc theo dây điện lực.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Bán kính đoạn uốn cong không được nhỏ hơn 20cm.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Dây dẫn sét phải được cố định chắc chắn khoảng 3 kép mối mét.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Dây dẫn sét trước khi tiếp xúc với hệ thống nối đất phải được bọc vỏ vật liệu chịu đựng nhiệt cao trong khoảng 2m kể từ mặt đất.[/FONT]
    [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Cáp thoát sét chống nhiễu Ericore:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Tản dòng sét hiệu quả và an toàn hơn cáp đồng trần.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Không gây hiện tượng sét đánh tạt ngang trong quá trình tản sét.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Có thể đi gần khu vực có nhiều thiết bị điện tử nhạy cảm, dây điện lực, kết cấu kim loại và khu vực có người làm việc.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Thường chỉ cần một cáp thoát sét cho một công trình.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Dễ dàng lắp đặt, ít phải bảo trì.[/FONT]
    [FONT=&quot]3) [/FONT][FONT=&quot]Tản nhanh năng lượng sét vào đất:[/FONT]
    [FONT=&quot]Bất kỳ một hệ thống chống sét đánh trực tiếp nào dù được trang bị đầu thu sét hiện đại, cáp thoát sét chống nhiễu cũng không phát huy tác dụng nếu hệ thống nối đất tồi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Yêu cầu chung của hệ thống nối đất:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Tản nhanh.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Tản an toàn.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Bảo vệ người và thiết bị.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Phụ thuộc vào điện trở suất và theo mùa cho nên phải thường xuyên kiểm tra, bảo trì.[/FONT]
    [FONT=&quot]4) [/FONT][FONT=&quot]Đẳng thế các hệ thống đất:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Để ngăn chặn chênh lệch điện thế giữa các hệ thống đất trong quá trình tản sét, khắc phục hiện tượng phóng điện ngược gây nguy hiểm cho người và thiết bị.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Để thực hiện hệ thống nối đất tốt, bền và có tổng trở nối đất thấp cần sử dụng các thiết bị công nghệ mới như: cọc thép bọc đồng, băng đồng, hóa chất giảm điện trở đất, hàn CADWELL…[/FONT]
    [FONT=&quot]5) [/FONT][FONT=&quot]Chống sét lan truyền trên đường cấp nguồn:[/FONT]
    [FONT=&quot]Sóng điện áp có dạng xung gia tăng đột ngột có thể lan truyền theo các đường dây điện lực gây hư hỏng các thiết bị được nối với chúng.Vì vậy, để chống sét ống và chống sét van ta dùng thiết bị cắt sét và lọc sét.[/FONT]
    [FONT=&quot]a. [/FONT][FONT=&quot]Thiết bị cắt sét:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Được đặt song song với tải, có nhiệm vụ tản năng lượng sét vào đất.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Không có khả năng giảm tốc độ biến thiên dòng sét và tốc độ biến thiên điện áp sét nên gây hư hỏng thiết bị điện nhạy cảm. Vì Vậy, cần phải mắc thêm thiết bị lọc sét phía sau thiết bị.[/FONT]
    [FONT=&quot]b. [/FONT][FONT=&quot]Thiết bị lọc sét:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Được mắc nối tiếp với tải.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Thiết bị này cho ra mức điện áp thích hợp với hầu hết thiết bị điện, giảm điện áp dư sau khi đã qua thiết bị cắt sét, đảm bảo biên độ điện áp giáng qua thiết bị luôn nằm trong giới hạn cho phép.[/FONT]
    [FONT=&quot]c. [/FONT][FONT=&quot]Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị cắt sét và lọc sét:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Dòng sét tản định mức phải lớn hơn dòng xung sét cực đại tại nơi đặt thiết bị chống sét.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Có khả năng cắt nhiều xung lặp lại biên độ nhỏ.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Điện áp vận hành định mức phải thỏa yêu cầu nêu trong TCN.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Điện áp thông qua thấp.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Tốc độ đáp ứng nhanh.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Khả năng chịu áp cao.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Bảo vệ đa chế độ.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Hoạt động liên tục và tin cậy.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Có hệ thống đèn báo phần trăm khả năng cắt sét còn lại của thiết bị.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Có khả năng phân biệt quá áp do sét và các nguyên do khác.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Thiết bị có tích hợp công tắc báo động.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Cấu tạo thiết bị lọc sét phải có tụ điện và điện cảm với tần số cắt từ 300Hz-3400Hz.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Thiết bị lọc sét có dạng tích hợp, tức là phần tử cắt sét và lọc sét có chung một vỏ.[/FONT]
    [FONT=&quot]6) [/FONT][FONT=&quot]Chống sét lan truyền trên đường tín hiệu:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Hầu hết các công trình hiện nay đều có trang bị hệ thống liên lạc như : điện thoại, internet…các dây dẫn tín hiệu này đều có thể là kênh dẫn sét lan truyền từ khoảng cách rất xa vào công trình vì vậy phải trang bị các thiết bị chống sét lan truyền trên các đường tín hiệu.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Do có nhiều loại đường truyền đặc tính về chuẩn đường truyền, tốc độ truyền, điện áp và dòng điện nên có nhiều loại thiết bị chống sét trên đường tín hiệu sau:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thiết bị chống sét trên đường truyền đồng trục với các dải tần MF, HF,VHF,UHF.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thiết bị chống sét trên đường dây điện thoại.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thiết bị chống sét trên đường dây dữ liệu tốc độ cao.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thiết bị chống sét trên đường truyền E1.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thiết bị chống sét trên đường truyền dữ liệu.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Thiết bị chống sét bảo vệ cảm biến tải trọng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]…..[/FONT]
    [FONT=&quot]11. [/FONT][FONT=&quot]Thiết kế một hệ thống chống sét đánh trực tiếp bằng kim Franklin cho một công trình(vd 7.2a:trang 153)[/FONT]
    [FONT=&quot]12. [/FONT][FONT=&quot]Cấp cứu người bị tai nạn điện giật: cách điện và sơ cứu ban đầu:[/FONT]
    [FONT=&quot]1) [/FONT][FONT=&quot]Tai nạn điện xảy ra.[/FONT]
    [FONT=&quot]2) [/FONT][FONT=&quot]An toàn cho người lao động:[/FONT]
    [FONT=&quot]Người cứu hộ phải được đảm bảo an toàn tránh bị điện giật, khi cứu hộ trên cao cần phải trang bị đai an toàn.[/FONT]
    [FONT=&quot]3) [/FONT][FONT=&quot]Cô lập nguồn:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Cắt mạch điện.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Người cứu hộ phải đi dép cao su hoặc đi ủng, mang găng tay cách điện hoặc đứng trên bàn ghế gỗ khô…[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Đối với mạch điện cao áp: tốt nhất là dùng phương tiện thông tin báo cho điện lực khu vực gần nhất để cắt điện.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Không được nắm tay không và tiếp xúc với phần trần của người bị nạn.[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Không tiếp xúc với những vật dẫn hay dây dẫn ở gần người bị nạn.[/FONT]
    [FONT=&quot]4) [/FONT][FONT=&quot]Giải phóng nạn nhân:[/FONT]
    ü [FONT=&quot]Nhanh chống tách nạn nhân ra khỏi mạng điện.[/FONT]
    [FONT=&quot]5) [/FONT][FONT=&quot]Đánh giá trạng thái nạn nhân:[/FONT]
    [FONT=&quot]Đánh giá nạn nhân tỉnh táo hay bất tỉnh có thể thực hiện bằng cách lay nhẹ vai nạn nhân và gọi.[/FONT]
    [FONT=&quot]6) [/FONT][FONT=&quot]Trợ giúp y tế:[/FONT]
    [FONT=&quot]Tìm sự trợ giúp y tế nhanh nhất như có thể như gọi cấp cứu, báo y tế cơ sở…[/FONT]
    [FONT=&quot]7) [/FONT][FONT=&quot]Nạn nhân còn nhận biết:[/FONT]
    [FONT=&quot]Đặt nạn nhân ở tư thế thoải mái nhất nhưng không thực hiện bất cứ cử động nào trong vòng 10-15 phút.[/FONT]
    [FONT=&quot]8) [/FONT][FONT=&quot]Nạn nhân không còn nhận biết:[/FONT]
    [FONT=&quot]Xoay nạn nhân nằm nghiêng, quay mặt vè phía dưới.Cần đảm bảo tư thế là ổn định như không làm mất thời gian.Sử dụng 2 hay 3 ngón tay tháo răng giả hay lấy các ngoại vật ra khỏi miệng.Làm sạch miệng trong thời gian không quá 3 hay 4s[/FONT]
    [FONT=&quot]9) [/FONT][FONT=&quot]Có hơi thở:[/FONT]
    [FONT=&quot]Đặt nạn nhân nằm ngửa.Quan sát đường thở, hô hấp, tuần hoàn.[/FONT]
    [FONT=&quot]10) Không có hơi thở:[/FONT]
    [FONT=&quot]Quay nạn nhân lại và tiến hành hô hấp nhân tạo ngay lập tức, với 5 lần hà hơi đầu tiên trong vòng 10 giây.[/FONT]
    [FONT=&quot]Các phương pháp hô hấp nhân tạo hữu dụng bao gồm:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Miệng – miệng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Miệng – mũi.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Phương pháp nằm sấp.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Phương pháp nằm ngửa.[/FONT]
    [FONT=&quot]11) Có nhịp đập:[/FONT]
    [FONT=&quot]Tiếp tục hô hấp nhân tạo.Kiểm tra nhịp đập và hơi thở sau 1 phút và sau đó sau mỗi 2 phút.[/FONT]
    [FONT=&quot]12) Không có nhịp đập:[/FONT]
    [FONT=&quot]Tiếp tục hô hấp nhân tạo và ép tim.Kiểm tra nhịp đập và hơi thở sau 1 phút và sau đó sau mỗi 2 phút.[/FONT]